Ja det stämmer nog om du kortsluter kabeln i änden, men då går nog säkringen vågar jag påstå...Tjell skrev:Dubbla längden på kabel, då måste det vara dubbla ledningsarean för att inte öka förlusten i kabeln.
Råvärdet på koppar är 0,0018 Ohm/mm2/m.
1m 1,5mm2-kabel har en spänningsförlust på (230x230)/0,0018x1/1,5=63W enligt formel UxU/R=P. Vid 2,5mm2 ledningsarea sjunker förlusten till ca 38W.
Har jag rätt i räknandet, nån annan som vet bättre?
Räkna på den ström som man antar går istället, dvs med formeln P=RxIxI... (vilket i normalfallet med dessa kablar kan antas vara typ 10A => P=Rx100 => P=0,0018x100=0,18W per meter osv)
Men att förlusten halveras med dubbla arean stämmer iaf