Jordfelsbrytare för laddbox

Här säljer du tillbehör till bilar

Moderator: Redaktion

Användarvisningsbild
root
Teslaägare
Inlägg: 247
Blev medlem: 22 okt 2014 20:42
Ort: Skanör Falsterbo
Kontakt:

Jordfelsbrytare för laddbox

Inlägg av root »

Jag har ett par Doepke DFS4 040-4/0,03-EV över.

https://www.mobilityhouse.com/int_en/do ... nnung.html

299 EUR listpris, 1500 kr av mig, prutat och klart. Nya i förpackning.

Finns i Malmö.
Screen Shot 3157.jpg
phasebox.se
P85D
Användarvisningsbild
fth
Teslaägare
Inlägg: 7054
Blev medlem: 30 mar 2017 16:25
Ort: Stockholm
Referralkod: ts.la/fredrik8071

Re: Jordfelsbrytare för laddbox

Inlägg av fth »

Den där är väl dock av typ A, det skall ju vara typ B för laddboxar...

/fth
X90D, 7-sits monopost, Titanium Metallic, AP1, alla options
Användarvisningsbild
fth
Teslaägare
Inlägg: 7054
Blev medlem: 30 mar 2017 16:25
Ort: Stockholm
Referralkod: ts.la/fredrik8071

Re: Jordfelsbrytare för laddbox

Inlägg av fth »

Ah, fel av mig, typ A med DC-detection, det skall väl vara ok?

/fth
X90D, 7-sits monopost, Titanium Metallic, AP1, alla options
Användarvisningsbild
root
Teslaägare
Inlägg: 247
Blev medlem: 22 okt 2014 20:42
Ort: Skanör Falsterbo
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare för laddbox

Inlägg av root »

Exakt, det är en typ A med DC-leakage detection, vilket är godkänt.
phasebox.se
P85D
Användarvisningsbild
Hedman
Teslaägare
Inlägg: 468
Blev medlem: 02 okt 2017 21:03
Ort: Halmstad

Re: Jordfelsbrytare för laddbox

Inlägg av Hedman »

Är inte den stora skillnaden känsligheten och att typ 2 inte kan svetsas av DC krypströmmar.
Stolt ägare till Electra, en Röd Tesla Model S 100D - 201711 med lite kul utrustning.
Användarvisningsbild
root
Teslaägare
Inlägg: 247
Blev medlem: 22 okt 2014 20:42
Ort: Skanör Falsterbo
Kontakt:

Re: Jordfelsbrytare för laddbox

Inlägg av root »

Problemet är att om det blir fel och bildas DC som läcker från bilen, så kommer en jordfelsbrytare av typ A att bli "blind", dvs inte fungera överhuvudtaget. Detta är anledningen till att man inte kan använda en vanlig brytare, dvs en sådan på byggvaruhuset för 300 - 500 kr.

DC-fel kan introduceras av likspänningsapparater, tex elbilsbatterier eller solceller.

Om jordfelsbrytaren har DC-leakage detection innebär det att den upptäcker DC-fel och bryter kretsen.
phasebox.se