Sida 1 av 1

Hemmaladdare

Postat: 02 jun 2017 15:54
av Torgny
Hej,
Tacksam för tips. Har monterat hemmaladdare. Uppsäkrat till 20 amp. En säkring smäller hela tiden. Laddaren inställd på 16 amp. Min elektriker säger att man måste säkra upp till 32 amp. Byta elektriker?
Mvh
Torgny

Re: Hemmaladdare

Postat: 02 jun 2017 15:56
av Smutt
Går det inte att bara koppla ur krånglande fasen och köra på dom andra 2?

Re: Hemmaladdare

Postat: 02 jun 2017 17:59
av gellerstam
Kolla upp hur dina andra förbrukare är kopplade! Sitter många av storförbrukarna på den fasen som går? Spis, ugn, värme/varmvatten, m.m.

Kolla om du kan sprida lasten bättre över alla tre faser. Om inte din elektriker eller du kan detta! Byt elektriker! ;-)

Måste du ladda med 3x16A? Räcker det inte med lite mindre? Hur mycket åker du?

Kan du schemalägga laddningen till natten när ni inte lagar mat, duschar, m.m.

Re: Hemmaladdare

Postat: 02 jun 2017 18:44
av Gustafsson
Funkar det om bilen sätts på Max 10 A ?

Re: Hemmaladdare

Postat: 02 jun 2017 18:49
av Torgny
Tack,
provar i första hand att ställa om till 10 amp. (det verkar enklast)
/ Torgny

Re: Hemmaladdare

Postat: 02 jun 2017 18:51
av Smutt
Har liknande problem hemma kör 3*8 just nu är poolpumpen som ställer till det

Re: Hemmaladdare

Postat: 02 jun 2017 20:17
av mati
Jag kör 3x10A, huset är säkrat med 16A. Funkar utmärkt. Har aldrig ens funderat på att öka laddeffekten.