Sida 1 av 1

Wall connector felmeddelande

Postat: 15 sep 2019 22:38
av Grefven
Har installerat en wall connector och får 3 röda blink.

Enligt handboken betyder det

”Ingång med felaktig kabeldragning: möjligen har Ledare och Neutralledare förväxlats.
Kablaget mellan väggens ström och laddboxen har...”

Spänningen visar 400v mellan faser, 230v mellan fas och 0, 0v mellan jord och 0 och 230v mellan jord och fas...

Det är Mao inget fel. Har någon stött på något liknande?

Re: Wall connector felmeddelande

Postat: 15 sep 2019 22:56
av Jeppe_E
Står dip-switcharna rätt?

Re: Wall connector felmeddelande

Postat: 15 sep 2019 23:04
av Eliard
Du ska ha 400V mellan faser , 230V mellam fas och neutralledare

Edit : Vem har gjort inkopplingen?

Re: Wall connector felmeddelande

Postat: 16 sep 2019 06:08
av Grefven
Eliard skrev:
Du ska ha 400V mellan faser , 230V mellam fas och neutralledare

Edit : Vem har gjort inkopplingen?
Skrev fel det är så som du skriver. Behörig elektriker

Re: Wall connector felmeddelande

Postat: 16 sep 2019 06:09
av Grefven
Jeppe_E skrev:
Står dip-switcharna rätt?
Står rätt... en upp och och en ner

Re: Wall connector felmeddelande

Postat: 16 sep 2019 06:13
av tor
Kan det vara fasordningen som är fel? Jag vet iofs inte om den bryr sig om det...

Re: Wall connector felmeddelande

Postat: 14 okt 2019 07:57
av jesper998
Lite sent svar kanske, men om du får tre röda blink när "snurrskruven" står i testläge så är allt som det ska, kolla installationsvideon där den gör precis så. Om den däremot fortfarande blinkar tre röda när du har ställt snurrskruven i driftläge så är det något fel.

Re: Wall connector felmeddelande

Postat: 29 okt 2019 15:47
av mans71
Jag har samma fel!

I mitt fall har jag en master och 2 slavar. Om master och 1:a slav är inkopplad så funkar det, men när han hänger på sista slaven så blinkar det 3 gånger.

Min elektriker löser inte det här, och Teslas support.... ja, det är Teslas support det...

Finns någon hjälp att få här på forumet, kanske vi har någon elektriker här?
wc fel.png

Re: Wall connector felmeddelande

Postat: 15 dec 2019 15:47
av berthrsd
Monterade två WC idag och fick samma problem. Efter en hel del meckande så insåg jag att det bara funkade om jag satte mastern till 13A eller högre, vilket tyvärr gjorde att syftet med två WC gick bort för mig. Men jag tänker att det kanske är samma sak i detta fall, att strömstyrkan måste stå ännu högre för tre stycken?

Re: Wall connector felmeddelande

Postat: 15 dec 2019 16:16
av Johlei
berthrsd skrev:
Monterade två WC idag och fick samma problem. Efter en hel del meckande så insåg jag att det bara funkade om jag satte mastern till 13A eller högre, vilket tyvärr gjorde att syftet med två WC gick bort för mig. Men jag tänker att det kanske är samma sak i detta fall, att strömstyrkan måste stå ännu högre för tre stycken?
Vad är den högsta ström du vill att dina WC ska dra totalt? Är det inte det man ska ställa in mastern till? Sedan fördelar WC till de inkopplade bilarna automatiskt?