Kan ej ladda pga av för hög spänning

Här diskuterar vi Teslas destinationsladdare

Moderator: Redaktion

Användarvisningsbild
DarkFraggel
Teslaägare
Inlägg: 9
Blev medlem: 17 dec 2019 10:28

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av DarkFraggel »

Inga solpaneler.
Super Charger funkar fint
Skall få låna en umc gen 1 och koppla till ett trefasutag hemma för att testa om jag får samma problem.
Skall även testa enfas laddaren jag fick med bilen.
Användarvisningsbild
Bjorn
Teslaägare
Inlägg: 749
Blev medlem: 04 feb 2015 16:28
Ort: Skövde
Referralkod: ts.la/bjrn381

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av Bjorn »

Jag skulle inte testa mer i huset utan i ett annat uttag för att avgöra om det är laddutrustningen som visar fel eller huset som har dålig nolla. Det verkar ju ifs som bilen har bra skydd mot överspänning men det blir dyrt om laddaren pajar. Mät med vanligt mätinstrument om du vet hur man gör eller låt en elektriker göra felsökning. Det brukar inte skilja mer än några volt mellan faserna i en anläggning med bra nolla.
Kanske är jordspettet kass?
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
Användarvisningsbild
dstr
Teslaägare
Inlägg: 4341
Blev medlem: 12 okt 2014 11:00
Ort: Helenelund

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av dstr »

Har garaget egen undercentral?
Användarvisningsbild
Gustafsson
Teslaägare
Inlägg: 5516
Blev medlem: 20 jul 2015 17:01
Ort: Linköping

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av Gustafsson »

DarkFraggel skrev:
Inga solpaneler.
Super Charger funkar fint
Skall få låna en umc gen 1 och koppla till ett trefasutag hemma för att testa om jag får samma problem.
Skall även testa enfas laddaren jag fick med bilen.
Om du testar ett vanligt publikt typ2 uttag (AC) - vad sker då ?
Svart 2012 Roadster 2,5.| Model S100D midnight silver. MS LR beställd 2020-10-16, levererad 2023-05-16
Användarvisningsbild
Joohan
Teslaägare
Inlägg: 84
Blev medlem: 02 jan 2019 21:23

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av Joohan »

Koppla ur allt dyrt och gör en ordentlig felsökning.
Har inget redan gått sönder så låter det som att du har faft tur!

Du saknar garanterat en nollanslutning någonstans. Finns tom risk att du får ut fas på jordanslutningar ifall du har fyrledarssystem på inkommande (vilket är vanligast..)

Iom att du bara får en felbalans på runt 20v så skulle jag gissa på att någon jordanslutningar räddar situationen med att jorda ner i marken någonstans. Släpper detta så kan du få 240V på jorden istället vilket ju kan vara livsfarligt!


Edit: Såg din video nu, teslan testar nätanslutningen genom att rampa upp strömmen på en fas i taget. Tar ca 1.5s per fas och det verkar stämma exakt med beteendet på skärmen.
Iom att spänningen ligger perfekt innan den försöker ladda så skulle jag gissa på att felet är rätt lokalt i anslutningen till laddaren, i laddaren eller i bilen.
Hade hela huset saknat nolla så hade spänningen knappast varit 230V från början. Så felet är knappast på inkommande vilket elbolaget redan har konstaterat.
Användarvisningsbild
DarkFraggel
Teslaägare
Inlägg: 9
Blev medlem: 17 dec 2019 10:28

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av DarkFraggel »

Nu har jag testat mer.
En norsk UMC gen1 funkar toppen på trefas.
Det funkar att ladda på 1 fas.
Har dragit åt allt i hela proppskåpet.
Fortfarande samma resultat.

Det som jag noterade är att det finns ingen nolla ut till garaget. Där är nollan samma som jord men nollan.
Ringde elektrikern och han sa att det skall vara så för man skapar en nolla med personskyddet.

Elektrikern kommer på måndag för att felsöka...
Användarvisningsbild
Joohan
Teslaägare
Inlägg: 84
Blev medlem: 02 jan 2019 21:23

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av Joohan »

DarkFraggel skrev:
Nu har jag testat mer.
En norsk UMC gen1 funkar toppen på trefas.
Det funkar att ladda på 1 fas.
Har dragit åt allt i hela proppskåpet.
Fortfarande samma resultat.

Det som jag noterade är att det finns ingen nolla ut till garaget. Där är nollan samma som jord men nollan.
Ringde elektrikern och han sa att det skall vara så för man skapar en nolla med personskyddet.

Elektrikern kommer på måndag för att felsöka...
Nollan skapas definitivt inte med personskyddet utan kopplas ihop med jorden vid omkopplingspunkten mellan 4 och 5ledare.
Om nu inte elektrikern uttryckte sig klantigt.. Annars borde du nog byta elektriker :?
Så här ska det kopplas i undercentralen (snodde bilden från bygghus forum) :
Elcentral.jpg
Ser att lasten här inte har någon nolla, det stämmer ju inte i ditt fall.. WCn ska ju också ha en nollledning mellan WC och nollskenan.

Men iom att det funkar att ladda med enfas från samma undercentral så är nog problemet att nollan saknas mellan undercentral och bil.
Användarvisningsbild
Daniel_S
Teslaägare
Inlägg: 119
Blev medlem: 27 mar 2019 00:58
Ort: Göteborg

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av Daniel_S »

Vill bara tillägga att min UMC som DarkFraggel lånar är en norsk modell, det speciella med den är väl just att den inte behöver nollan. Eller? :?
Om det hjälper i felsökningen :)
Model X DualMotor PL+ Raven -19 Midnight Silver, svarta ventilerade säten, HW3, 22" Silver Turbine W & 22" Onyx Turbine S
BMW i3 94Ah BEV -17 Svart Comfort Advanced CCS Såld
Polestar 2 avbokad
XC90 T8, 7950 mil 0,088l/mil Såld
Användarvisningsbild
DarkFraggel
Teslaägare
Inlägg: 9
Blev medlem: 17 dec 2019 10:28

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av DarkFraggel »

Om man tittar på bilden så är det kopplat så men nollan från WC går till jordplinten. Alltså både nolla och jord är kopplad till till samma pling och den är inte efter jordfelsbrytaren utan innan.
Sen är elcentralen ett helvete för det har varit många kockar i den soppan.

Lägger med en bild där kabeln som kommer från vänster sida är WCn.
IMG_20200125_113224.jpg
Användarvisningsbild
DarkFraggel
Teslaägare
Inlägg: 9
Blev medlem: 17 dec 2019 10:28

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av DarkFraggel »

Finns det en risk/chans att det faktiskt är WCn som är trasig?
B99
Inlägg: 370
Blev medlem: 09 mar 2019 23:05

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av B99 »

Vojne, vojne, är detta i ett hus från 2015 alltså, hm. Är ju ingen proffselektriker men det där skåpet ser inte roligt ut.
Användarvisningsbild
Joohan
Teslaägare
Inlägg: 84
Blev medlem: 02 jan 2019 21:23

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av Joohan »

DarkFraggel skrev:
Om man tittar på bilden så är det kopplat så men nollan från WC går till jordplinten. Alltså både nolla och jord är kopplad till till samma pling och den är inte efter jordfelsbrytaren utan innan.
Sen är elcentralen ett helvete för det har varit många kockar i den soppan.

Lägger med en bild där kabeln som kommer från vänster sida är WCn.
Det är ju definitivt felkopplat.
Men skumt att jfb inte triggar direkt. Kan vara så att både jord och N till WC är kopplad direkt till N efter jfb. Eller så är plinten uppe till höger varken kopplad till N eller jord.

Eller så funkar inte jfb. Och jfbn ska vara av B typ (som klarar DC fel) så det behöver ändå göras om.

Men i detta fallet så känns det ju som att den där centralen har 100 felkällor!
Jag skulle ha bytt till en modern. Eller rensat ut den ordentligt och fixat ordentliga plintar..
Användarvisningsbild
LarsL
Teslaägare
Inlägg: 14700
Blev medlem: 08 nov 2014 19:15
Referralkod: ts.la/lars74032

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av LarsL »

Ja, det känns som att den där centralen behöver ses över. Borde gjorts snyggare om det byggdes nytt 2015?
Användarvisningsbild
DarkFraggel
Teslaägare
Inlägg: 9
Blev medlem: 17 dec 2019 10:28

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av DarkFraggel »

Garaget är inte från 2015, detta elskåp är från 90-talet men kopplades in till huset 2015 och godkändes av elektrikern.
Garaget fanns redan på plats när huset byggdes.
Användarvisningsbild
LarsL
Teslaägare
Inlägg: 14700
Blev medlem: 08 nov 2014 19:15
Referralkod: ts.la/lars74032

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av LarsL »

DarkFraggel skrev:
Garaget är inte från 2015, detta elskåp är från 90-talet men kopplades in till huset 2015 och godkändes av elektrikern.
Garaget fanns redan på plats när huset byggdes.
Okej det förklarar saken.
Användarvisningsbild
Daniel_S
Teslaägare
Inlägg: 119
Blev medlem: 27 mar 2019 00:58
Ort: Göteborg

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av Daniel_S »

Hur går det DarkFraggel?
Kommit något längre i felsökningen?
Model X DualMotor PL+ Raven -19 Midnight Silver, svarta ventilerade säten, HW3, 22" Silver Turbine W & 22" Onyx Turbine S
BMW i3 94Ah BEV -17 Svart Comfort Advanced CCS Såld
Polestar 2 avbokad
XC90 T8, 7950 mil 0,088l/mil Såld
Användarvisningsbild
DarkFraggel
Teslaägare
Inlägg: 9
Blev medlem: 17 dec 2019 10:28

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av DarkFraggel »

Har gett upp för dagen.
Har kollat alla anslutningar och testat att stänga av alla säkringar så jag bara körde laddaren i garaget.
Hittar inget som kan orsaka problemet.
Elektrikern kommer på måndag så får se då.
Tur jag fick låna en UMC gen1 som funkar fint så länge. :)

Börjar dock mer och mer tro det är WCn som har gått sönder...
Användarvisningsbild
Theodad
Teslaägare
Inlägg: 135
Blev medlem: 05 okt 2020 09:24

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av Theodad »

Nu då - har du fått upp farten i felsökandet igen? :D
Villiabon
Inlägg: 1
Blev medlem: 13 nov 2023 12:29

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av Villiabon »

Jag får också felmeddelandet "Kan ej ladda pga av för hög spänning". Jag har testat samma saker som du, men jag kan inte hitta något fel.
Här är mina rabatter https://promo-codes.se/
Användarvisningsbild
Daniel_S
Teslaägare
Inlägg: 119
Blev medlem: 27 mar 2019 00:58
Ort: Göteborg

Re: Kan ej ladda pga av för hög spänning

Inlägg av Daniel_S »

Jag tror det slutade med att DarkFraggel fick en ny WallConnector av Tesla på garantin.
Hittade inget fel varken i hans installation eller i bilen. Efter bytet av WC har jag inte hört att det strulat för honom.

Lycka till!
Model X DualMotor PL+ Raven -19 Midnight Silver, svarta ventilerade säten, HW3, 22" Silver Turbine W & 22" Onyx Turbine S
BMW i3 94Ah BEV -17 Svart Comfort Advanced CCS Såld
Polestar 2 avbokad
XC90 T8, 7950 mil 0,088l/mil Såld
Skriv svar