Wall charger v2 vägrar att ställas ner i laddstyrka

Här diskuterar vi hur vi laddar våra bilar hemma.

Moderator: Redaktion

Användarvisningsbild
mans71
Teslaägare
Inlägg: 2331
Blev medlem: 04 apr 2015 13:38

Wall charger v2 vägrar att ställas ner i laddstyrka

Inlägg av mans71 »

Har 2 wall chargers master/slave. Master är inställd på 13A. Har behov att nu ställa ner den något i strömstyrka.

Bryter strömmen, ställer rotary-switchen (sidan 21) på position 3, sätter på kåpan och slår på strömmen.

3 blink rött på båda boxarna =
Input miswired:
possibly Line and Neutral are swapped.
The input wiring between the wall
power and the Wall Connector has been improperly installed.
Consult your electrician.
Upprepar proceduren och ställer tillbaka till läge 4 - allt funkar. Inget läge under 4 fungerar.

Hur kan det vara fel på nollan under 13A men inte när det är 13A? :roll:

https://www.tesla.com/sites/default/fil ... -EU-v1.pdf
Model S P85DL+
Användarvisningsbild
Elmil
Teslaägare
Inlägg: 566
Blev medlem: 02 jan 2017 19:18
Ort: Smedjebacken
Referralkod: ts.la/mats11813

Re: Wall charger v2 vägrar att ställas ner i laddstyrka

Inlägg av Elmil »

Det finns två olika fel med tre rödblink, med eller utan "top light" on. Är det inte den med tänd top ligt du ser, som betyder "Incorrect rotary
switch setting"? ;)
Model 3 LR 2019
14.9 kWp solceller
Användarvisningsbild
mans71
Teslaägare
Inlägg: 2331
Blev medlem: 04 apr 2015 13:38

Re: Wall charger v2 vägrar att ställas ner i laddstyrka

Inlägg av mans71 »

Elmil skrev:
Det finns två olika fel med tre rödblink, med eller utan "top light" on. Är det inte den med tänd top ligt du ser, som betyder "Incorrect rotary
switch setting"? ;)
Det har du rätt i :) Naturligtvis är det den...
Incorrect rotary switch setting. Consult your electrician.
Det är ju än mer skumt - får man inte ställa ner den under 13A när dom jobbar i ett par kanske?
Model S P85DL+
Användarvisningsbild
Elmil
Teslaägare
Inlägg: 566
Blev medlem: 02 jan 2017 19:18
Ort: Smedjebacken
Referralkod: ts.la/mats11813

Re: Wall charger v2 vägrar att ställas ner i laddstyrka

Inlägg av Elmil »

Jag har för mig att mode3-specifikationerna anger 6A minimum, då skulle slaven i så fall hamna utanför spec vid delning av 10A..
Model 3 LR 2019
14.9 kWp solceller
Användarvisningsbild
mans71
Teslaägare
Inlägg: 2331
Blev medlem: 04 apr 2015 13:38

Re: Wall charger v2 vägrar att ställas ner i laddstyrka

Inlägg av mans71 »

Elmil skrev:
Jag har för mig att mode3-specifikationerna anger 6A minimum, då skulle slaven i så fall hamna utanför spec vid delning av 10A..
Det låter ju som en fullt rimlig förklaring när du säger det. Då kan man inte lastbalansera under 13A då mao. Får ställa dom som individuella med 6A var då. Tack för din input!
Model S P85DL+