Wall connector felmeddelande
Moderator: Redaktion
Wall connector felmeddelande
Har installerat en wall connector och får 3 röda blink.
Enligt handboken betyder det
”Ingång med felaktig kabeldragning: möjligen har Ledare och Neutralledare förväxlats.
Kablaget mellan väggens ström och laddboxen har...”
Spänningen visar 400v mellan faser, 230v mellan fas och 0, 0v mellan jord och 0 och 230v mellan jord och fas...
Det är Mao inget fel. Har någon stött på något liknande?
Enligt handboken betyder det
”Ingång med felaktig kabeldragning: möjligen har Ledare och Neutralledare förväxlats.
Kablaget mellan väggens ström och laddboxen har...”
Spänningen visar 400v mellan faser, 230v mellan fas och 0, 0v mellan jord och 0 och 230v mellan jord och fas...
Det är Mao inget fel. Har någon stött på något liknande?
Senast redigerad av Grefven, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Wall connector felmeddelande
Står dip-switcharna rätt?
Beställt Model 3 LR AWD den 28/4 2019 - Levererad den 24/5 2019
Beställt Model Y Performance den 12/2 2022 - Levererad den 15/6 2022
"Man kan inte använda sig av media om man ska förstå världen" - Hans Rosling 1948-2017
Beställt Model Y Performance den 12/2 2022 - Levererad den 15/6 2022
"Man kan inte använda sig av media om man ska förstå världen" - Hans Rosling 1948-2017
Re: Wall connector felmeddelande
Du ska ha 400V mellan faser , 230V mellam fas och neutralledare
Edit : Vem har gjort inkopplingen?
Edit : Vem har gjort inkopplingen?
Re: Wall connector felmeddelande
Skrev fel det är så som du skriver. Behörig elektrikerEliard skrev:Du ska ha 400V mellan faser , 230V mellam fas och neutralledare
Edit : Vem har gjort inkopplingen?
Re: Wall connector felmeddelande
Står rätt... en upp och och en nerJeppe_E skrev:Står dip-switcharna rätt?
Re: Wall connector felmeddelande
Kan det vara fasordningen som är fel? Jag vet iofs inte om den bryr sig om det...
Re: Wall connector felmeddelande
Lite sent svar kanske, men om du får tre röda blink när "snurrskruven" står i testläge så är allt som det ska, kolla installationsvideon där den gör precis så. Om den däremot fortfarande blinkar tre röda när du har ställt snurrskruven i driftläge så är det något fel.
Re: Wall connector felmeddelande
Jag har samma fel!
I mitt fall har jag en master och 2 slavar. Om master och 1:a slav är inkopplad så funkar det, men när han hänger på sista slaven så blinkar det 3 gånger.
Min elektriker löser inte det här, och Teslas support.... ja, det är Teslas support det...
Finns någon hjälp att få här på forumet, kanske vi har någon elektriker här?
I mitt fall har jag en master och 2 slavar. Om master och 1:a slav är inkopplad så funkar det, men när han hänger på sista slaven så blinkar det 3 gånger.
Min elektriker löser inte det här, och Teslas support.... ja, det är Teslas support det...
Finns någon hjälp att få här på forumet, kanske vi har någon elektriker här?
Model S P85DL+
Re: Wall connector felmeddelande
Monterade två WC idag och fick samma problem. Efter en hel del meckande så insåg jag att det bara funkade om jag satte mastern till 13A eller högre, vilket tyvärr gjorde att syftet med två WC gick bort för mig. Men jag tänker att det kanske är samma sak i detta fall, att strömstyrkan måste stå ännu högre för tre stycken?
- Johlei
- Teslaägare
- Inlägg: 313
- Blev medlem: 21 jun 2019 10:06
- Ort: Huddinge
- Referralkod: ts.la/john713130
Re: Wall connector felmeddelande
Vad är den högsta ström du vill att dina WC ska dra totalt? Är det inte det man ska ställa in mastern till? Sedan fördelar WC till de inkopplade bilarna automatiskt?berthrsd skrev:Monterade två WC idag och fick samma problem. Efter en hel del meckande så insåg jag att det bara funkade om jag satte mastern till 13A eller högre, vilket tyvärr gjorde att syftet med två WC gick bort för mig. Men jag tänker att det kanske är samma sak i detta fall, att strömstyrkan måste stå ännu högre för tre stycken?