Sida 1 av 1

Lämplig säkring Wall Connector?

Postat: 10 maj 2019 22:38
av renes
Jag är i färd med att låta installera en Wall Connector för en M3. Den kan ju ta upp till 11 kW, dvs 3x16A. Husets huvudsäkring är 3x25A.

Jag behöver beställa ett skåp med jordfelsbrytare B och säkring till det här och tror att säkringen för Wall Connectorn bör vara 3x16A. Riskerar den att slå av om jag driver den till just 3x16A i timtals? Eller ska man överdimensionera?

Det är det här skåpet jag tänkte beställa:

https://www.energibutiken.se/en/jordfel ... #/fuse-16a

Någon som haft någon dålig erfarenhet av den (med tanke på det ovanligt låga priset)?

Re: Lämplig säkring Wall Connector?

Postat: 10 maj 2019 22:47
av Bejje
Med risk för att låta dryg, är du osäker, överlåt det till en fackman. Det är min rekommendation.

Re: Lämplig säkring Wall Connector?

Postat: 10 maj 2019 23:02
av tor-ake
En 16A säkring löser inte ut så fort strömmen går över just 16A, det behövs mer. Hur mycket mer, och hur länge beror på säkringens karakteristik, om den är "trög" eller "snabb". Men 16A klarar den kontinuerligt år ut och år in. Du skall inte överdimensionera.

Re: Lämplig säkring Wall Connector?

Postat: 11 maj 2019 09:43
av Monark1954
Wall Connector är godkännd för 32 A 22 kW.
Vi har 25 A huvudsäkring.
Våra två Wall Connector är avsäkrade med 25 A och inställad så att de tillsammans inte drar mer än 16 A/fas.
Elkablaget antar jag är dimentionerat för 32 A.