Sida 1 av 1
elfråga
Postat: 02 feb 2020 10:46
av thedude
Grannen har ett konstigt problem med elen i ena rummet och jag trodde jag kunde en del om elinstallationer men detta har jag inte kunnat förklara så jag hoppas om någon kunde hjälpa.
Ingen har rört eller installerat/tagit bort något i detta fall. När dem tänder taklampan så lyser den i ett par sekunder sen slocknar den och det går inte tända igen förrän man väntar lite, slår av och på automatsäkringen igen. Lite fakta här innan vi fortsätter:
Lampan är en gammal hederlig glödlampa men testat några andra också. Det är ett nyare hus med modern elcentral med JFB o automatsäkringar. Alla kablar, strömbrytare och annat ser hela ut i kopplingsdosan. 3-fas matning till huset.
Först misstänkte jag att ena proppen gått och att det bli så att strömmen läcker från ena fasen via lampan och nollan (om man har PEN) men samtidigt så funkar alla andra apparater som dem ska.
Kan automatsäkringar eller JFB bli gamla?
Re: elfråga
Postat: 02 feb 2020 23:17
av Svenssons
Testat att byta glödlampa? Mäta med spänningen före och efter?
Re: elfråga
Postat: 02 feb 2020 23:36
av Edis
Jag hade ett galet fenomen i garaget för några årsedan, 3-fasen fungerade till kompressorn m.m. fast lamporna tändes och släcktes och betedde sig helskumt.
Det satt en kopplingsdosa på ladan 30m från garaget som hade läckt in vatten, så skruven till nollan hade rostat sönder. Så om det är strul med nollan, kan man få riktigt tråkiga bekymmer.
Låter som att det är läge att ta dit en elektriker och felsöka lite.
Re: elfråga
Postat: 03 feb 2020 10:04
av thedude
Svenssons skrev:Testat att byta glödlampa? Mäta med spänningen före och efter?
Japp, testat ett par olika lampor. Spänningen till lampan är konstant och det kanske är tecken på att det är något annat som verkar vara anslutet i serie med lampan, och som är lågohmigt så hela spänningen ligger över det.
Edis skrev:Jag hade ett galet fenomen i garaget för några årsedan, 3-fasen fungerade till kompressorn m.m. fast lamporna tändes och släcktes och betedde sig helskumt.
Det satt en kopplingsdosa på ladan 30m från garaget som hade läckt in vatten, så skruven till nollan hade rostat sönder. Så om det är strul med nollan, kan man få riktigt tråkiga bekymmer.
Låter som att det är läge att ta dit en elektriker och felsöka lite.
Nu är allt denna installation inne i huset som är nytt men en certifierad elektriker fixade inte det för ett par år sen trots att han bytte ut hela gruppen i elskåpet så det gäller att ha tur med vilken elektriker man anlitar, certifikat är bara ett papper tyvärr.
Re: elfråga
Postat: 03 feb 2020 11:28
av UrbanL
Styrs lampan av en dimmer, eller är det en vanlig mekanisk strömbrytare?
Re: elfråga
Postat: 03 feb 2020 11:32
av thedude
UrbanL skrev:Styrs lampan av en dimmer, eller är det en vanlig mekanisk strömbrytare?
Dimmer från början men testade bara mekaniskt också, för att utesluta dimmern
Re: elfråga
Postat: 03 feb 2020 11:50
av gellerstam
Prova att byta automatsäkring.
Vad mer sitter på samma säkring? Problem i någon maskin som återställer sig när du bryter automatsäkringen.
Vad händer med en LED-lampa som drar mycket mindre effekt? Lyser LED-lampan fast det är avslaget? Krypströmmar mellan kablar.
Hemautomatiseringssystem som är felprogrammerat? Rester av ett från tidigare ägare?
Re: elfråga
Postat: 03 feb 2020 12:08
av thedude
gellerstam skrev:Prova att byta automatsäkring.
Vad mer sitter på samma säkring? Problem i någon maskin som återställer sig när du bryter automatsäkringen.
Vad händer med en LED-lampa som drar mycket mindre effekt? Lyser LED-lampan fast det är avslaget? Krypströmmar mellan kablar.
Hemautomatiseringssystem som är felprogrammerat? Rester av ett från tidigare ägare?
Bra tips! jag ska testa lite mer