Sida 1 av 1
16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 18:19
av Dannte0
Räcker det med 2.5mm2 kabel till wall charger för 16A 3fas laddning eller ska man överdimensionera til 4mm2?
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 18:32
av AndersBosson
Är den normalt förlagd och inga jätteavstånd är 2,5mm2 ok
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 18:38
av Dannte0
Är ca 6 m från elcental till laddbox
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 18:44
av nek0
Dannte0 skrev:Är ca 6 m från elcental till laddbox
Ta 6mm2 . Inte värt spara 250kr. Mindre förlust och kan uppgraderas senare till mer A om det behövs
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 18:48
av Dannte0
6mm2 det var stort det , kan max köra 20A från mitt skåp då huvudsäkringen är 20A
Borde inte 4mm2 räcka gått o väl? 6mm2 måst ju bli typ 25A-30A?
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 18:50
av nek0
Dannte0 skrev:6mm2 det var stort det , kan max köra 20A från mitt skåp då huvudsäkringen är 20A
Borde inte 4mm2 räcka gått o väl? 6mm2 måst ju bli typ 25A-30A?
6mm2 är oftast billigare än 4 mm2 och den är ca 14mm tjock
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 18:53
av nek0
Här kan du se vad du kan köra med olika kablar
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 19:12
av Dannte0
Japp vet att 2.5mm2 är till 16A men tänkte att eftersom det kommer väl bli runt 16A helatiden så kanske det är gränsfall och att gå up på 4mm2 kanske är säkrare? Eller hur har ni andra gjort?
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 19:15
av nek0
Dannte0 skrev:Japp vet att 2.5mm2 är till 16A men tänkte att eftersom det kommer väl bli runt 16A helatiden så kanske det är gränsfall och att gå up på 4mm2 kanske är säkrare? Eller hur har ni andra gjort?
Jag har 16A huvudsäkring och har installerat en Easee box 5,5m från elcentralen . 6mm2 kabel för säkerhet och framtiden

Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 19:51
av tompajo
Jag har en eease box och har 3x2,5 kablar och det fungerar utmärkt. Det är ändå sällan jag kan köra så mycket till bilen eftersom resten av huset också drar ström. Eease har fortfarande inte någon lastbalanserare trots att de har lovat att den ska komma i över ett år så det går inte att utnyttja boxen max tyvärr.
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 19:59
av Dannte0
Då får det bli 3x2,5mm2 (har det redan hemma) och sedan kan man ju ställa ner laddströmment till bilen då jag tor jag inte kommer behöva 16A laddning utan 13 eller 10 som det ser ut nu
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 20:25
av martinot
Dannte0 skrev:Då får det bli 3x2,5mm2 (har det redan hemma) och sedan kan man ju ställa ner laddströmment till bilen då jag tor jag inte kommer behöva 16A laddning utan 13 eller 10 som det ser ut nu
För 16A så är 2,5 mm2 som gäller. Du kan ladda konstant med det hur länge du vill. Inga problem alls.
Vid väldigt långa avstånd (15 - 20 meter och mer) så kan man få viss förlust med ökad resistans i kabeln, och därmed ett märkbart spänningsfall, men med så kort som 6 meter är detta helt försumbart för dig. Bara att köra på med 16A!

Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 20:26
av Dannte0
Toppen det blir det !!
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 22:14
av bonath
nek0 skrev:Här kan du se vad du kan köra med olika kablar
Betäckningar?????????
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 22:15
av Linkz
Det beror också på hur man förlägger kabeln, dvs friliggande, i rör, i rör i vägg/isolering och vilken typ av isolering/hölje kabeln har (PVC/PEX) samt typen av ledare...
En EXLQ 2.5 (enkelledare koppar med PEX isolering) kan under optimala förhållanden klara 30A märkström, dvs ungefär 25A säkring.
Lägger man den i isolerad vägg klarar den bara 23A, medan en EKLQ (PVC) bara fixar 18A under samma förhållanden.
Det svåra brukar vara att få elektrikern att godkänna mer än tumregeln 16A på 2,5 kvadrat.
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 22:41
av Dannte0
EXQ 5x2.5mm2
Lägger den i vp rör på vinden under isolering
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 22:42
av Dannte0
Eller friliggande
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 23 nov 2020 22:47
av martinot
tompajo skrev: Eease har fortfarande inte någon lastbalanserare trots att de har lovat att den ska komma i över ett år så det går inte att utnyttja boxen max tyvärr.
Märkligt.
Jag köpte utrustning från Tibber för så sent som 1-2 månader sedan, och har numera sedan några veckor tillbaka allt installerat av elektriker. Detta så att laddning av bilen sker med lastbalansering mot övriga förbrukare i huset. Har funkat hur smidigt som helst, och är supernöjd med funktionen!
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 24 nov 2020 06:56
av Linkz
Samma här, lastbalanseringen funkar fint med både Watty och Pulse, men den senare kräver en modern elmätare med HAN-port. Jag har Pulse och det har funkat bra såhär långt.
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 24 nov 2020 07:01
av Linkz
Dannte0 skrev:EXQ 5x2.5mm2
Lägger den i vp rör på vinden under isolering
Det är samma som rör i vägg. Det är isoleringen som ställer till det. För Nexans kablar t ex kan du ladda ned en teknisk manual för deras kablar med tabeller hur mycket ström (och värme) deras kablar tål vid olika förläggning.
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 24 nov 2020 08:06
av Dannte0
Jo det är sant men 2.5mm2 ska ändå inte vara några problem med 16A , det har det aldrig varit så bäst är nog friliggande
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 24 nov 2020 08:11
av Linkz
Dannte0 skrev:Jo det är sant men 2.5mm2 ska ändå inte vara några problem med 16A , det har det aldrig varit så bäst är nog friliggande
Exakt, 16A klarar du med marginal oavsett förläggning på 2,5mm2
Re: 16A 2.5mm2
Postat: 24 nov 2020 18:46
av martinot
Linkz skrev:Samma här, lastbalanseringen funkar fint med både Watty och Pulse, men den senare kräver en modern elmätare med HAN-port. Jag har Pulse och det har funkat bra såhär långt.
Japp, körde på en Watty då vår elmätare inte var riktigt så modern. Fungerar grymt smidigt!
Fick Easee och Watty för 7990.- med våra klubbrabatter här på forumet. Klart prisvärt.