Sida 1 av 2
					
				Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 09:15
				av dstr
				Vet någon var man kan köpa något liknande denna över disk i Stockholm?
https://www.conrad.se/p/as-schwabe-7097 ... 0-m-551750 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 09:42
				av bonath
				1,5 kvadrat på kabeln, jag skulle nog vilja ha 2,5... 
 
"Kabel-Typ	H07RN-F 5G 1,5 mm²"
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 09:48
				av dstr
				bonath skrev:1,5 kvadrat på kabeln, jag skulle nog vilja ha 2,5... 
 
"Kabel-Typ	H07RN-F 5G 1,5 mm²"
 
Samma här - men frågan kvarstår, finns det någonstans att köpa över disk?
 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 09:55
				av Niklas Z
				Om inte annat kan du väl köpa en sån här:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... 2000017394
och sedan kapa bort det överflödiga kontaktdonet.
 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 09:55
				av Nicklas
				
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 09:57
				av Nicklas
				lol  

 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 10:09
				av Svenssons
				Niklas och Nicklas postar samma och samma kl 9:55 och 9:55...
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 10:14
				av Niklas Z
				Nicklas skrev:lol  

 
 
 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 10:25
				av Engen
				
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 10:30
				av fth
				Jag skulle kanske rekommendera att du använder en 32A-kabel, iaf om du har tänkt använda den mobilt.
Då har du möjlighet att ladda med 17/22kW från 32A-uttag (beroende på vad du har för laddare i bilen). 
För 16A-uttag krävs då bara en enkel adapter, i ”andra riktningen”, dvs om du ska ansluta en 16A kabel till 32A uttag, så måste du ha en avsäkrad adapter. 
/fth
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 10:37
				av fth
				Köp t.ex. följande:
https://www.ebay.de/itm/CEE-Starkstromk ... SwnQhXpL4g
klipp av den på typ 1/3 längd, koppla in ena delen till WC, och skruva dit en 16A stickpropp på den andra delen, så har du en 32A WC med 16A adapter för en billig penning.
/fth
 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 10:40
				av Svenssons
				
Billig som inte följer reglementet...
 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 10:52
				av fth
				Svenssons skrev:
Billig som inte följer reglementet...
 
Jo, det gör det väl? 16A till 32A är ok utan säkring, 32A till 16A är det inte.
/fth
 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 11:03
				av fth
				För att förtydliga, så här menar jag alltså att TS kan göra:
Såvitt jag vet så skall detta vara ok enligt normer och föreskrifter.
Det som behövs är alltså en 32A förlängningssladd, 16A stickpropp, skruvmejsel och avbitare  
 
/fth
 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 11:29
				av mikebike
				Jula har 5x2,5 för 149:-
Stickpropp för 49,90
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 14:09
				av dstr
				mikebike skrev:Jula har 5x2,5 för 149:-
Stickpropp för 49,90
 
Det blev det (dock så hade dom bara 5 meter för 199:-, och jag behöver bara en tiondel - men men)
Var inne på Beijer först, men dom hade bara kontakten, inte gummisladden. 
Nu blir det en laddad helg! Tack för alla inspel - och speciellt tack till de som tipsat om saker som gick att få tag på idag.
 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 14:37
				av mikebike
				Jag kan köpa resten av kabeln, jag behöver 1-2 meter. 

 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 17:55
				av Bjelke
				Varför kan man inte klicka gilla på hela tråden?  
  
Jag köpte iaf en komplett och klippte bort den ena kontakten 

 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 19:08
				av bonath
				Bjelke skrev:Varför kan man inte klicka gilla på hela tråden?  
  
Jag köpte iaf en komplett och klippte bort den ena kontakten 

 
 
Klart du vill gilla HELA tråden...  
  
 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 19:59
				av dstr
				mikebike skrev:Jag kan köpa resten av kabeln, jag behöver 1-2 meter. 

 
2 meter för en flaska rödtjut. Hämtas Helenelund. 

 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 20:52
				av mikebike
				dstr skrev:mikebike skrev:Jag kan köpa resten av kabeln, jag behöver 1-2 meter. 

 
2 meter för en flaska rödtjut. Hämtas Helenelund. 

 
Kan ordnas...
 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 27 nov 2020 21:00
				av Bjelke
				bonath skrev:Bjelke skrev:Varför kan man inte klicka gilla på hela tråden?  
  
Jag köpte iaf en komplett och klippte bort den ena kontakten 

 
 
Klart du vill gilla HELA tråden...  
  
 
 
 Nu finns det iaf 5 trådar med mitt namn i tråden namn  

 
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 28 nov 2020 14:35
				av dstr
				*poff* och *sprak* - båda kretskorten sotiga, JFB och säkringar gjorde sitt jobb.
Note to self: bli inte lurad av märkningen i kontakten. Kika enbart på ordningen på stiften. 
Nu får vi se vad drulleförsäkringen säger på måndag. Surt bara att priset inte gäller då, och försäkringsbolaget ersätter enbart det som står på kvittot.
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 28 nov 2020 14:57
				av mikebike
				
			 
			
					
				Re: Materialval för Bjelkemetoden (hitta kabel)
				Postat: 28 nov 2020 15:06
				av Off Grid Byggaren
				dstr skrev:*poff* och *sprak* - båda kretskorten sotiga, JFB och säkringar gjorde sitt jobb.
Note to self: bli inte lurad av märkningen i kontakten. Kika enbart på ordningen på stiften. 
Nu får vi se vad drulleförsäkringen säger på måndag. Surt bara att priset inte gäller då, och försäkringsbolaget ersätter enbart det som står på kvittot.
 
Var det den blå ledaren som var felaktigt inkopplad?
Den ska ju vara neutralledare, men kan ha hamnat som fasledare.  
Då blir det 400 volt där det skulle varit 230 volt.
Finns ett lagstadgat krav att alla ledare ska kontrollmätas före spänningssättning. Inte helt utan anledning.....
Lita aldrig på färgmärkning, det kan vara kopplat precis hur som helst.