Tesla model s laddningsbekymmer.
Postat: 22 jan 2022 10:34
Hej alla!
Är relativ ny ägare av min Tesla Model S P90D -2016.
Hemma laddade jag i början med medföljande 1fas laddaren och på jobbet med 3fas laddbox. efter typ en månad på jobbet utlöstes säkringarna på fastighetens laddslinga. Fick då ett meddelande att man begränsat laddningen till min Tesla till 1fas för man misstänkte att denna orsakat att säkringen utlöst.
Tänkte inte mer på det för detta funkar i min vardag och jag har inget problem att ladda 3fas på exempelvis ICA hemmavid.
Efter några månaders ägande av teslan bestämde jag mig för att få en Easee laddbox installerad hemma i huset. Fungerade fint typ 2 veckor sedan går huvudsäkringen till huset direkt när jag stoppar i typ 2 kontakten i bilen.
Laddboxen är dragen från inkommande skåpet med automatsäkringar där för de 3 faserna. Automatsäkringen löser samt huvudsäkringarna som är på 20a på i alla fall 2 faser och detta oavsett om jag begränsar laddningen i bilen till 6a typ!
Har idag begränsat Laddboxen till 1fas och då fungerar detta som det borde.
Tankarna går i alla fall om det blivit något fel i installationen av laddboxen, är kanske laddboxen i sig defekt eller är det rent av Teslan som är orsaken till allt.
Innan jag börjar bråka vill jag ha andras tankar runt detta och bilda mig en uppfattning då jag inte är helt bortkommen vad gäller el. Mina erfarenheter från livet är dock att man brukar vilja skylla på andra och inte säga att problemet beror på våran vara/installation.
Utesluter inte att onbordladdaren i teslan inte fungerar som den skall men varför kan jag ladda 3fas på ICA då? (beror det på den korta laddningstiden?)
Uppskattar alla tankar.
Mvh
Gnagaren
Är relativ ny ägare av min Tesla Model S P90D -2016.
Hemma laddade jag i början med medföljande 1fas laddaren och på jobbet med 3fas laddbox. efter typ en månad på jobbet utlöstes säkringarna på fastighetens laddslinga. Fick då ett meddelande att man begränsat laddningen till min Tesla till 1fas för man misstänkte att denna orsakat att säkringen utlöst.
Tänkte inte mer på det för detta funkar i min vardag och jag har inget problem att ladda 3fas på exempelvis ICA hemmavid.
Efter några månaders ägande av teslan bestämde jag mig för att få en Easee laddbox installerad hemma i huset. Fungerade fint typ 2 veckor sedan går huvudsäkringen till huset direkt när jag stoppar i typ 2 kontakten i bilen.
Laddboxen är dragen från inkommande skåpet med automatsäkringar där för de 3 faserna. Automatsäkringen löser samt huvudsäkringarna som är på 20a på i alla fall 2 faser och detta oavsett om jag begränsar laddningen i bilen till 6a typ!
Har idag begränsat Laddboxen till 1fas och då fungerar detta som det borde.
Tankarna går i alla fall om det blivit något fel i installationen av laddboxen, är kanske laddboxen i sig defekt eller är det rent av Teslan som är orsaken till allt.
Innan jag börjar bråka vill jag ha andras tankar runt detta och bilda mig en uppfattning då jag inte är helt bortkommen vad gäller el. Mina erfarenheter från livet är dock att man brukar vilja skylla på andra och inte säga att problemet beror på våran vara/installation.
Utesluter inte att onbordladdaren i teslan inte fungerar som den skall men varför kan jag ladda 3fas på ICA då? (beror det på den korta laddningstiden?)
Uppskattar alla tankar.
Mvh
Gnagaren