Sida 1 av 1
Koppla trefas
Postat: 10 dec 2016 10:23
av Bod
Behöver en översättare. Ska koppla in en ny elradiotor trefas. I vanliga fall står det L1, L2, L3 och N och jord i kopplingsdosan. I det element jag köpt står L, N(L), jord , Z1 och Z1. Många här kan ju el. kan någon översätta detta till mig.
Mina kablar är svart. brun, jord och och två vita.
Re: Koppla trefas
Postat: 10 dec 2016 10:31
av ovelundkvist
Är elementet märkt med 400 eller 230v? Z-ingångar brukar vara för nattstyrning och andra styrfunktioner.
Re: Koppla trefas
Postat: 10 dec 2016 11:08
av mati
Det kan vara tvåfas. Jag har råkat ut för det själv när jag skulle byta ut ett radiatorelement. Tre trådar, men istället för L, N och jord, eller L1, L2 och L3 så var det L1,L2 och jord. Inte lätt att veta när det inte står nånstans.
Re: Koppla trefas
Postat: 10 dec 2016 11:47
av ovelundkvist
Märkningen tyder på att det går att anslutas mot 230V, L + N eller 400V, L + L.
Re: Koppla trefas
Postat: 10 dec 2016 14:58
av Bod
Tackar, det är 400v trefas. Har lyckats koppla in det.