Inläggav Teslaägare erkap » 15 apr 2019 21:43

Vid fjällstugan har jag laddat min bil med förlängningssladd + UMC på 10A. Tänkte nu installera ett lite bättre uttag. Då parkeringen är ca 10m från stugan så tänker jag att en WC eller annan laddstation står lite för oskyddad mot både väder och stöld. Därför funderar jag på att installera ett CEE (3-fas rött) uttag och koppla på min UMC där. Nu till frågan, måste/bör jag installera en jordfelsbrytare? Om ja, vilken typ i sådana fall?
MS 75D -17
Användarvisningsbild
erkap
Teslaägare
 
Inlägg: 172
Blev medlem: 14 jun 2017 15:21

Re: Jordfelsbrytare vid installation av CEE/3-fas/Rött uttag

Inläggav Teslaägare fth » 15 apr 2019 21:49

Jfb bör du förstås ha, men enligt föreskrifterna behöver det väl egentligen inte vara typ B eftersom din UMC inte betraktas som fast installation. Jag skulle nog ha satt dit en separat jfb typ B iaf, den merkostnaden är väl försumbar i sammanhanget?

/fth
X90D, 7-sits monopost, Titanium Metallic, AP1, alla options
Användarvisningsbild
fth
Teslaägare
 
Inlägg: 1342
Blev medlem: 30 mar 2017 15:25
Ort: Stockholm
Referralkod: fredrik8071

Re: Jordfelsbrytare vid installation av CEE/3-fas/Rött uttag

Inläggav Teslaägare fth » 15 apr 2019 21:52

P.S. du kan fortfarande ha en WC om du vill med din lösning om du använder bjelkemetoden :)

/fth
X90D, 7-sits monopost, Titanium Metallic, AP1, alla options
Användarvisningsbild
fth
Teslaägare
 
Inlägg: 1342
Blev medlem: 30 mar 2017 15:25
Ort: Stockholm
Referralkod: fredrik8071

Re: Jordfelsbrytare vid installation av CEE/3-fas/Rött uttag

Inläggav Teslaägare erkap » 15 apr 2019 22:36

fth skrev:P.S. du kan fortfarande ha en WC om du vill med din lösning om du använder bjelkemetoden :)

/fth


Ok då kanske man får investera i en jfb B då.
Bjelkemetoden låter intressant, berätta mer :)
MS 75D -17
Användarvisningsbild
erkap
Teslaägare
 
Inlägg: 172
Blev medlem: 14 jun 2017 15:21

Re: Jordfelsbrytare vid installation av CEE/3-fas/Rött uttag

Inläggav Teslaägare evilirish » 15 apr 2019 22:45

erkap skrev:
fth skrev:P.S. du kan fortfarande ha en WC om du vill med din lösning om du använder bjelkemetoden :)

/fth


Ok då kanske man får investera i en jfb B då.
Bjelkemetoden låter intressant, berätta mer :)
Du sätter en tre-fas-handske på en liten kabelstump från WC, så har du en portabel WC.
Användarvisningsbild
evilirish
Teslaägare
 
Inlägg: 659
Blev medlem: 01 nov 2016 18:42
Ort: Skåne
Referralkod: martin88158

Re: Jordfelsbrytare vid installation av CEE/3-fas/Rött uttag

Inläggav Teslaägare Bjelke » 16 apr 2019 05:44

Det funkar prefekt! :)
Och man kan ju som sagt ändå montera en jfb på den anslutningen också ;)
S85-14 AP1 Såld
S75D-18
SP100D
Användarvisningsbild
Bjelke
Teslaägare
 
Inlägg: 11341
Blev medlem: 24 mar 2015 12:27
Ort: Bollnäs
Referralkod: mikael1178

Re: Jordfelsbrytare vid installation av CEE/3-fas/Rött uttag

Inläggav Teslaägare frippe » 16 apr 2019 08:17

Fast, helst ska en jfb typ b inte vara i serie med husets ordinarie jfb. Då finns risk för att ordinarie jfb mättas före jfb b och därmed förlorar du skyddet i huset.

Två jfb bör vara installerade parallellt i installationen.
Användarvisningsbild
frippe
Teslaägare
 
Inlägg: 511
Blev medlem: 16 aug 2017 07:16
Ort: Växjö
Referralkod: fredrik73366

Re: Jordfelsbrytare vid installation av CEE/3-fas/Rött uttag

Inläggav Teslaägare fth » 16 apr 2019 10:32

frippe skrev:Två jfb bör vara installerade parallellt i installationen.

Ja, absolut, jfb skall vara separerade, men det tror jag är underförstått i tråden.

Detta bör vara självklart för elektrikern som anlitas, annars bör man nog byta elektriker.

/fth
X90D, 7-sits monopost, Titanium Metallic, AP1, alla options
Användarvisningsbild
fth
Teslaägare
 
Inlägg: 1342
Blev medlem: 30 mar 2017 15:25
Ort: Stockholm
Referralkod: fredrik8071

Re: Jordfelsbrytare vid installation av CEE/3-fas/Rött uttag

Inläggav Teslaägare erkap » 16 apr 2019 12:54

Alright, får bli en jfb och sedan CEE uttag.

Låter intressant att sätta ett sådant uttag på WCn så att den blir portabel. Men vad är fördelen med en portabel WC mot UMCn?
MS 75D -17
Användarvisningsbild
erkap
Teslaägare
 
Inlägg: 172
Blev medlem: 14 jun 2017 15:21

Re: Jordfelsbrytare vid installation av CEE/3-fas/Rött uttag

Inläggav Teslaägare fth » 16 apr 2019 13:13

erkap skrev:Alright, får bli en jfb och sedan CEE uttag.

Låter intressant att sätta ett sådant uttag på WCn så att den blir portabel. Men vad är fördelen med en portabel WC mot UMCn?

Den är ju lite större/klumpigare att använda mobilt, så det är nog främst stationärt man använder den, t.ex. som i ditt fall där man vill kunna enkelt plocka ned sin WC när man stänger fritidshuset för säsongen.

Sen har den faktiskt en del fördelar över UMC, den kan t.ex. ladda med upp till 22kW effekt om din bil kan ta emot det, det går också att ställa in den i ett läge som klarar IT-nät, det går alltså att ladda i Norge med den. För maximal flexibilitet sätter du upp ett 32A-uttag vid din stuga och monterar en 32A-handske på din WC. Skruva sedan ihop en enkel 32A-16A adapter (behövs ingen säkring i den riktningen) så kan du ladda på i stort sett alla trefas-uttag i Sverige och Europa, med en trefas till enfas CEE kan du också ladda på alla campinguttag.

/fth
X90D, 7-sits monopost, Titanium Metallic, AP1, alla options
Användarvisningsbild
fth
Teslaägare
 
Inlägg: 1342
Blev medlem: 30 mar 2017 15:25
Ort: Stockholm
Referralkod: fredrik8071


Återgå till Generellt

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster

Har du en Tesla eller annan elbil registrera den här.