Tänkte kolla om någon här vet om det räcker att använda sig av gen 3s nya jordfelsbrytare typ a med dc skydd för 6ma?
Eller ska man försäkra sig och skydda kabeln ut till laddboxen men en 3polig psa typ a ?
Står så olika överallt när man läser runt här på foroum och på nätet.
Tacksam för hjälp.
Wall connect gen 3 - jordfelsbrytare
Moderator: Redaktion
-
tobblo
- Inlägg: 2
- Blev medlem: 10 dec 2025 08:10
- Ort: Piteå
Re: Wall connect gen 3 - jordfelsbrytare
Jordfelsbrytare (RCD) Wall Connector har en jordfelsbrytare av typ A med detekterings- och frånkopplingsfunktion för DC-läckström 6 mA. Lokala elföreskrifter gäller alltid i första hand. Feldetektering för AC-jord upptäcker automatiskt fel växelström mellan elledare som indikerar att ström flödar genom jordledaren. AC-felskyddet utlöses vid 20 mA. Feldetektering för DC-jord upptäcker automatiskt DC-läckage via jord. DC-felskyddet utlöses vid 6 mA. Användaråtgärder som att trycka på kabelknappen eller koppla bort fordonet krävs för att rensa felet. Om felet kvarstår, kontakta en elektriker som kan kontrollera strömförsörjningen. Jordövervakningsbrytare Med jordövervakningsbrytaren kan installatören välja olika övervakningsalternativ. Wall Connector kontrollerar kontinuerligt om det finns en säker jordanslutning och återställer enheten automatiskt från fel. Jordsäkringen fungerar genom att en liten mängd ström matas in i jordledaren för att mäta impedansen mellan ledningen och jord. Om hög impedans detekteras kommer Wall Connector att avbryta laddningen och visa en felkod med två (2) röda blinkningar. Se Felkoder på sidan 68 för en fullständig lista över felkoder. För att jordsäkringen ska fungera i TN-nät måste en del av distributionstransformatorn vara jordad (neutral). Jordanslutningen får endast finnas på en plats i det lokala elsystemet. Wall Connectors kontroll av skyddsjord kan justeras i länder med TT- eller IT-nätkonfigurationer och kan inaktiveras i driftsättningsproceduren. Jordövervakningsbrytaren övervakar Wall Connectors jordanslutning. Välj rätt alternativ baserat på installationens jordningssystem och jordimpedans. Beroende på land finns det tre alternativ: • Aktivera: Jordanslutningen övervakas och ett högt jordningsmotstånd inaktiverar Wall Connector. Detta är den inställning som föredras för att ge gott skydd och den bör väljas där jordanslutningen förväntas vara stark (som i fallet med TN-nät och de flesta TT-nät) och där bestämmelserna kräver det. • Inaktiverad: Jordanslutningen övervakas inte. Detta bör väljas om en jordanslutning inte utförs (som för ITnätverk) eller om strömmen som funktionen ger upphov till skapar problem (som i vissa TT-nät med känsliga jordfelsbrytare). Tillfälliga problem, såsom jordfel eller strömrusningar hanteras automatiskt.
räcker det med att ha säkring som skydd för laddboxen? min laddbox ska sitta inomhus.
Ser att det rekommenderas jordfelsbrytare typ b för alla laddboxar om det inte finns inbyggt skydd. Räcker skyddet som finns för att uppfylla kraven för tesla gen 3?
räcker det med att ha säkring som skydd för laddboxen? min laddbox ska sitta inomhus.
Ser att det rekommenderas jordfelsbrytare typ b för alla laddboxar om det inte finns inbyggt skydd. Räcker skyddet som finns för att uppfylla kraven för tesla gen 3?