fth skrev:Off Grid Byggaren skrev:Svenssons skrev:LarsL skrev:.
Det finns en del andra gamla otäcka 3-fas uttag som Semko 17 till exempel, fram tills dessa förbjöds att säljas år 2002 var det i snitt en dödsolycka per år med det uttaget inblandat. Kan sitta kvar på en del platser, är det ett 3-fas uttag utan nolledare kan tråkiga saker även hända med elbilens ombordladdare.
Semko-17.jpg
Vad är det som är farligt med dessa uttag? Är det ”bara” det att det skulle gå att koppla en fas till höljet istället för jord? Det kan ju faktiskt hända på många jordade maskiner som vi använder fortfarande.
Det farliga med dem är att de rostar och höljet som är av metall kan vara strömförande. Dessa uttag skall inte användas!
Här finns ett faktablad:
https://www.brandskyddsforeningen.se/gl ... _semko.pdf
Lite märkligt formulerat:
Anledningen var att det inträffat ett oacceptabelt antal
dödsolyckor [...]
Vad är ett acceptabelt antal dödsolyckor undrar man då?
/fth
Elsäkerhetsverket har länge haft nollvision, så acceptabelt ska väl läsas som att inga alls ska dö i elolycksfall i Sverige.
När dessa gamla kontakter användes var det ofta i tuff miljö, lantbruk, industri och byggarbetsplatser. På den tiden användes normalt inte jordfelsbrytare i Sverige, elsäkerheten byggde på en väl fungerade skyddsjordning överallt.
Det som ofta hände var att jordblecket rostade sönder, då försvann skyddsjordningen. Semko 17 Kontakterna fanns även i plast eller bakelit, då försvann all skyddsjordning om blecket var trasigt.
Det var också vanligt att kontakterna användes på fel sätt, många slipade bort styrklacken på den 3-poliga kontakten. Då kunde rotationsriktningen för 3-fas motorer enkelt skiftas genom att bara vända på kontakten. Men en del gjorde samma sak på den 4-poliga kontakten, då blev det istället 400 volt mot nolledaren och saker brann upp.
Ibland stoppades ett av stiften på en schuckokontakt in i honkontaktens L1 eller L3 stift, och så lades det andra stiften mot jordblecket. Då gick det att köra 1-fasmaskiner också, men utan skyddsjordning av den apparaten samtidigt som skyddsjordsledaren blev strömförande bakåt i kabeln med Semko 17 kontakten....